Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » В помощь системному администратору » HP BladeSystem c-7000

Модерирует : lynx, Crash_Master, dg, emx, ShriEkeR

 Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки

Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Sataniil

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. Никак не удается нормально запустить систему из следующего наполнения:
BladeSystem c7000 Enclosure G2  (PN 507019-B21)  
BladeSystem c7000 Onboard Administrator Tray (PN 711994-001)
HP 8/24c SAN Switch Pwr Pk+ BladeSystem c-Class  (PN AJ822A) x2
HP VC Flex-10 Enet Module (PN 455880-B21) x2
Модуль HP BLc Virtual Connect  1Gb RJ-45 SFP Opt Kit (PN 453154-B21) x2
cisco 3750
 
Проблема заключается в следующем:  
1. При загрузке модулей VC линк на порту имеется, как только инициализация проходит линка нет. Соответственно VC говорит что SFP Not-Linked. Пробовал откатывать прошивку, и поэтапно обновлять до актуальной.
2. Сам VCM определяет брокейды как unmanaged, соответственно нет возможности назначить фабрику в профиль.
 
Текущие версии прошивок:
OA 4.90
VC 4.75
SAN 7.4.1a
За ранее спасибо за помощь

Всего записей: 19 | Зарегистр. 18-12-2009 | Отправлено: 03:08 19-08-2019
One Of Us

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Sataniil
 
1. Вы корзину (С7000) без лезвий / мезонинов запускаете ?
 
2. = VCM определяет брокейды как unmanaged =  
ПО VCM умеет конфигурить  SAN, если VC Flex модуль имеет  FCoE на борту, у Flex-10 Enet Module  на борту FCоE нет .
VCM конифигурить SAN Switch не умеет - у того своя настройка.
Чуда не будет.
 
Ваша конфигурация , мягко говоря, не полная.  
 
Вам нужно присоединять storage к san switch ( 3par 72** / 74** / etc или что попроще - msa  
p24**) и конфигурить отдельную сущность  SAM Switch <-> storage ,  т.е. делать полноценный сегмент SAN, а VC настраивать на чистый ethernet / lan , поднимать SUS и т.д.  
 
Похоже , у вас нет понимания инфраструктуры блейд-систем от НР и как они должны быть связаны друг с другом.

Всего записей: 8 | Зарегистр. 11-08-2006 | Отправлено: 14:33 19-08-2019 | Исправлено: One Of Us, 16:26 19-08-2019
Sataniil

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Почему же. Лезвия стоят, просто они не сконфигурированы. Какой смысл их запускать если VC не конфигурирует сеть.
1. Я уточнил этот факт потому что во время работы корзины менял местами Flex10 и обнаружил факт того что во время инициализации линк есть.
2. Да, тут я немного ошибся. Из-за того что сеть не конфигурируется я начал грешить на ошибки flex.  
 
Касательно конфигурации, в разрезе проблемы абсолютно неважно есть у меня 3par или нет. Я же не жаловался что не работают брокэйды, они вполне видят 3par.  Главная проблема именно в ethernet и его статусе not-linked

Всего записей: 19 | Зарегистр. 18-12-2009 | Отправлено: 02:09 20-08-2019
One Of Us

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Для того, чтобы VC корректно  поднял сетевые линки  ( в общем случае это primary / secondary транки  в свитч(и)  , который(е) связаны с С7000 на агрегацию), необходимо корректно настроить как сам(и)  свитч(и), так и корректно сконфигурировать Flex 10 модуль.
 
на свитче - настраивается порт ( switchmode - trunk , vlan acl)
на Flex - >  настраивается Shared Uplink Set group / Associated Networks ( те VLAN, которые пробрасываются  из LAN (свитчи агрегации)  в С7000 )  
 
Без корректно настроенной связки линк не поднимется. Лог на свитче и  VC в этом плане может быть полезен.
 
=Лезвия стоят, просто они не сконфигурированы. Какой смысл их запускать если VC не конфигурирует сеть. =
 
VC  использует Server Profiles для создания связности между VM, запущенными  на хостах (т.е. лезвиях) и LAN предприятия.  Для конфигурирования  Server Profiles лезвие должно быть выключено. Ну и как бы все компоненты  С7000 - ОА / Flex / San Switch должны быть в одном адресном пространстве management сети.

Всего записей: 8 | Зарегистр. 11-08-2006 | Отправлено: 15:45 20-08-2019
Sataniil

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Спасибо конечно. Но все это очевидное. Проблему решил установкой 10Gb SFP+  
Наткнулся на HPE форумах на подобную проблему. Хоть в спецификациях и указана поддержка 1GB модулей, они почему-то не захотели работать.

Всего записей: 19 | Зарегистр. 18-12-2009 | Отправлено: 01:55 21-08-2019
One Of Us

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
У меня на C3750-X  стоит cisco SFP-10G-SR-X модуль, на Flex - аналогичный HP SFP 10Gb SR модуль.  
 
Оптический патч-корд от НР.
 
У меня глюки С7000 были связаны пока с т.н. dynamic  power management в ОА.
Но это уже флейм.
 

Всего записей: 8 | Зарегистр. 11-08-2006 | Отправлено: 07:33 21-08-2019 | Исправлено: One Of Us, 07:55 21-08-2019
Sataniil

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Ну в том то и дело, у меня на первой конфигурации стоят две 3850 с 10GB модулями и там тоже все отлично, а тут вот с 1Gb не пошло. Странная у них спецификация.
В любом случае спасибо за отклик

Всего записей: 19 | Зарегистр. 18-12-2009 | Отправлено: 12:59 21-08-2019