lavabot

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Стоял себе работал, радовал жену при выключении напряжения, держал нагрузку, два дня назад во время работы на компьютере и выключении напряжения, компьютер отключился сразу, т.е UPS не выдержал.  
Т.к аккумулятору CSB уже 6 лет эксплуатации я купил новый аккумулятор. Старый проверил, не заряжается от внешнего ЗУ, ток заряда очень малый. Выбросил, он свое отслужил. Установил новый полностью заряженный и проверенный аккумулятор на разряд и полный новый заряд в UPS, включил не ожидая никаких сюрпризов... а зря системный блок при выключении напряжения питания на UPS, тут же мгновенно отрубился.  Начал исследовать, один монитор UPS держит, но и то начинает учащенно пищать, говоря о перегрузке. Т.е с ним что-то случилось, а вот что?
Может есть типовая неисправность с такими симптомами?

Всего записей: 874 | Зарегистр. 02-06-2017 | Отправлено: 02:38 23-01-2019
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
lavabot
Да, это типовая неисправность, с UPS не связанная.
Вы выбрали и купили упрощенную разновидность аккумулятора (т.н. "для систем сигнализации"). Эти аккумуляторы большой ток отдать не могут. Кстати, как его зовут?
Не исключено, что новый аккумулятор просто долго на складе лежал.

Всего записей: 10959 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 09:08 23-01-2019
lavabot

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Я купил точно такой же как и был и работал до этого.  CSB GP1272 F2 далее написано 12 V, 28W
 Выпущен 08.2018 г. Напряжение при покупке - 13 в. Был заряжен внешним 3У полностью до остаточного тока заряда 3 mA. При проверке держит 4 галогенных лампы по 50 вт в течение 12 минут, до падения напряжения на аккумуляторе до 11 в. Далее будет держать еще, я просто не разряжаю дальше.
 

Всего записей: 874 | Зарегистр. 02-06-2017 | Отправлено: 16:08 23-01-2019
RetroRocket



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
lavabot
Цитата:
При проверке держит 4 галогенных лампы по 50 вт в течение 12 минут

Значит ИБП и батарея работают нормально, раз нагрузку 200 Вт держат 12 минут.
К выходу ИБП не подключен ли фильтр типа "пилот" с индуктивно-ёмкостными цепями? Если да, то отключите его.
Блок питания в компе тот же, что и раньше был? А то была тут недавно тема, аналогичная вашей.  
Так там в процессе выяснилось, что кроме батареи был заменён ещё и БП на модель c APFC.
Если БП не менялся, то возможно в нём подсохли конденсаторы и его выходные напряжения кратковременно проседают в момент переключения ИБП на батарею.
Что и приводит к аварийному выключению компа.
Попробуйте сначала запустить ИБП от батареи (без сети), а уже потом включить комп.

----------
"... Зовёт, зовёт в дорогу далёкий Млечный Путь ..."

Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 16:47 23-01-2019
lavabot

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Возможно проблема была в другом, а именно в том, что аккумулятор был перезаряжен внешним зарядным устройством и он при подключении в UPS давал не ток заряда, а ток разряда, даже при имеющемся напряжении питания на UPS,  так как напряжение на аккумуляторе было больше опорного напряжения для буферного заряда.  Возможно поэтому микропроцессорная логика считала аккумулятор разряженным и отключала  UPS, так как происходило быстрое падение напряжения от 14.5 в до 13 в и далее.  Этот скачок мог быть понят микропроцессором неверно как быстрый разряд батареи.
 
Не знаю. Во всяком случае после малого разряда и подзаряда уже в UPS он стал работать и держать нагрузку.

Всего записей: 874 | Зарегистр. 02-06-2017 | Отправлено: 17:20 23-01-2019
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Периферийные устройства » UPS Ippon Back Office 600 не держит нагрузку


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru