Как выбрать источник бесперебойного питания? 10 полезных советов
Бесперебойное питание на выбор
ИБП: качество плюс количество. Плюс или минус?
Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания
Каким производителям ИБП вы больше всего доверяете?
Родственные темы:
Программы для работы с UPS
Выбор Switched Rack PDU - Устройство распределения питания
F.A.Q.

Подготовлено ©Solenaja

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 20:37 13-03-2013 | Исправлено: Trava79, 22:46 20-09-2013
Mihail_Dmitrievich

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Проверь холодным запуском, т.е. стартани комп от UPS без сети 220V.  
 

Это как?

Всего записей: 139 | Зарегистр. 10-05-2014 | Отправлено: 19:20 02-10-2018
towarish

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Это как?

Запуск от аккумулятора UPS.

Всего записей: 1507 | Зарегистр. 06-02-2016 | Отправлено: 19:24 02-10-2018
Mihail_Dmitrievich

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
    Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
 
Цитата:
Это как?
 
Запуск от акк

 
Эмм, а что если у меня вообще ещё нет БПМ и я его только выбираю?

Всего записей: 139 | Зарегистр. 10-05-2014 | Отправлено: 21:03 02-10-2018
PrintScreen

Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Mihail_Dmitrievich
Если надо 10 минут автономной работы, то APC BX1100CI-RS подойдёт.

Всего записей: 5054 | Зарегистр. 14-06-2004 | Отправлено: 23:10 02-10-2018
Mihail_Dmitrievich

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Если надо 10 минут автономной работы, то APC BX1100CI-RS подойдёт.

оо, спасибо. Это получается прям впритык к моему блоку питания? Ничего кроме него лучше не подключать, если что?

Всего записей: 139 | Зарегистр. 10-05-2014 | Отправлено: 23:19 02-10-2018
PrintScreen

Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Mihail_Dmitrievich

Цитата:
Это получается прям впритык к моему блоку питания? Ничего кроме него лучше не подключать, если что?

При выборе ИБП в настоящее время БП не требуется. Принимается условно его КПД равным 80% и всё. Нужны только потребляемая компом мошность и длительность автономной работы. Максимальная потребляемая мощность Вашего компа (процессор и видеокарта загружены на 100%) не превышает 360Вт. Практически она меньше, поэтому более мощный ИБП не имеет смысла.

Всего записей: 5054 | Зарегистр. 14-06-2004 | Отправлено: 10:52 03-10-2018
Murder302



Adguard
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Что-то случилось с моим хвалёным APC Back-UPS CS 650. После пропадания эл-ва он зажужжал и запищал, якобы батарея дохлая. Выключил, проверил батарею - так и оказалось, быстро разряжается. Поставил на место - от сети УПС не заработал, засветился индикатор работы от батареи, комп не стартанул. На выходе при этом около 40 В. Больше на нажатия кнопки не реагирует, можно только включить.
Проработал ровно два года и один месяц(
Не сталкивался никто с таким? Новую батарею пока не пробовал, но на работе упсы с дохлыми батареями без проблем стартуют от сети, даже с моим аккумулятором.

Всего записей: 3178 | Зарегистр. 28-06-2006 | Отправлено: 15:47 17-10-2018
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Murder302
Такие упсы в моей зоне ответственности не выходили из строя. Вариантов немного - осмотреть внутренности, может, визуально будет заметен дефект - варистор на входе (если он есть), кондер..., вставить нормальную батарею и проверить, нести в сервис. Авторизованный сервис развит, не думаю, что будет проблема с ремонтом.
 
Добавлено:
Глубоко ранее я отзывался, что батареи в них работают по 5-6 лет (родные там CSB с наклейкой APC), да, так и есть, подтверждаю. Что с твоей за 2 года?

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 16:25 17-10-2018
Murder302



Adguard
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
shadow_member
без батареи же должен стартовать? Подозреваю, что с ним самим проблема. При включении пол секунды громко(как обычно) жужжит большой транс и замолкает, а мелкий импульсный транс продолжает тихо стрекотать. Визуально всё целое, варисторы на месте.    
---
Хотя вот сейчас при питании от сети с/без батареи на выход 220 доходит. Но индикатор сети не горит, светится индикатор питания от АКБ, и на нажатие кнопки не реагирует.
 
И реле не щёлкает.  
---
Почитал, говорят с неисправными кондёрами такое бывает. Перепаяю вместе с реле.

Всего записей: 3178 | Зарегистр. 28-06-2006 | Отправлено: 16:58 17-10-2018 | Исправлено: Murder302, 17:20 17-10-2018
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Murder302
Без батареи я не включал, с дохлой батареей не раз - упс все равно от 220V норм. включается и выдает 220 на комп. Фактически, у тебя так и есть. Условно говоря, он у тебя "завис" в режиме "от  батареи". У тебя есть где взять норм. батарею для теста, возьми. Реле проверь снятием питания с него, может, перерезать дорожку и подпаять пару длинных проводков, которыми будешь имитировать пропадание или появление сети. Катушка реле питается от ±12V.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:20 17-10-2018
Murder302



Adguard
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
shadow_member
склоняюсь к мысли, что батарея вторична. При включении напряжение на ней падает до 4В, заряда нет. А может и из-за батареи кондёры подустали. С живой проверю, а кондёры и так перепаяю, три копейки стоят.
 
Ещё вопрос - потянет его з/у батарею 9А*ч?

Всего записей: 3178 | Зарегистр. 28-06-2006 | Отправлено: 18:37 17-10-2018
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Murder302
Потянет совершенно, при наличии у поставщика я всегда покупаю батареи 9AH. Ты сам подумай, какой мелкоскоп должен быть, чтобы увидеть разницу по току заряда между 7,2 и 9.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 19:07 17-10-2018
Murder302



Adguard
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Потянет совершенно, при наличии у поставщика я всегда покупаю батареи 9AH. Ты сам подумай, какой мелкоскоп должен быть, чтобы увидеть разницу по току заряда между 7,2 и 9.

Да мало ли, может зу на пределе работает. У меня всё же 9А*ч - Vision 12V CP1290
 
Может что-то из этого можно взять?
http://imagizer.imageshack.com/img921/8097/8lqauI.png

Всего записей: 3178 | Зарегистр. 28-06-2006 | Отправлено: 21:32 17-10-2018 | Исправлено: Murder302, 21:45 17-10-2018
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Murder302
Любое из этого подойдет - емкость подходящая, физ. размеры и конт. группа такие же, плюс на нужной стороне.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 08:04 18-10-2018
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Murder302

Цитата:
Да мало ли, может зу на пределе работает.

Какой предел может быть у зарядного?

Всего записей: 10958 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 16:43 18-10-2018
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Murder302
Цитата:
Да мало ли, может зу на пределе работает.
Уверен, почти , если не менять родной 7,2AH на танковый 140AH, то зу будет работать норм., только время полного заряда слегка увеличится, чем можно пренебречь.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 17:33 18-10-2018
Murder302



Adguard
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Батарею не менял, похоже она живая. Заменил кондёр С38 - теперь при подключенной батарее срабатывает перегрузка, на выходе при этом 0. Без батареи - говорит заменить батарею, на выходе - напряжение сети.
На клеммах зарядного - 13.5В(до замены было чуть более 5В)

Всего записей: 3178 | Зарегистр. 28-06-2006 | Отправлено: 23:52 19-10-2018 | Исправлено: Murder302, 00:02 20-10-2018
Fastpoke



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Подскажите по выбору ИБП.
БП Thermaltake TPG-0650F-R (100-240V) 650W
Дом старый и если включают мощную нагрузку - кондиционеры, стиральные машины, обогреватели, то текущий десятилетний ИБП APC CS 500-RS это замечает и переходит на батарею. На включение холодильника непосредственно в квартире ИБП реагирует очень редко. Особенно актуально весной/осенью.
Напряжение стабильно - AVR не нужен, долгое время резервирования тоже, большая мощность только из-за AFPC. Из всех моделей по соотношению доступности/характеристик/цены нашлось только FSP DPV 1000 PPF6001001. Обзоров его найти не получилось.
Стоить ли покупать FSP или лучше искать что-то другое.

Всего записей: 46 | Зарегистр. 02-02-2010 | Отправлено: 17:26 25-01-2019
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Fastpoke
Он у тебя замечает проседание напряжения ниже минимума, потому и срабатывает, а не потому, что старый.  
Ты хочешь увеличить мощность ИБП в 2 раза в надежде, что он не будет замечать тех просадок? Будет, если у него нижний порог такой же.
Во всех мне известных ИБП такого класса есть AVR, и в твоем FSP тоже.  
Несовместимости AFPC и ИБП давно нет. Хватает ли твоего теперешнего ИБП для твоего БП, проверь, стартовав комп от ИБП с отключенной сетью 230V.  
Фуфела сейчас так много, что я бы лучше купил APC 650VA или 800VA, хоть и б/у.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:50 25-01-2019
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Fastpoke
Вам нужен стабилизатор, если
Цитата:
текущий десятилетний ИБП APC CS 500-RS
вам дорог, или любой линейно-интерактивный (line-interactive) ИБП подходящей мощности на замену старичку. Необязательно FSP.

Всего записей: 10958 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 18:53 25-01-2019
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Выбор комплектующих » Выбор UPS (ИБП, APC, бесперебойника). Часть 2


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru